還是沒有理解您的意思!是總零線還是單臺配電柜里的?一般照明是火線與零線及地線都是一樣粗的,這種情況怎么會斷零線呢?現在工業上用的都是TN-S, 在電房,地線再與零線并聯的,所以真的要做防護電路,只能在零線與火線之間做文章了,思路是這樣的,在所要保護的電路中,在零線與地線之間裝一個220V 繼電器,當零線斷的時候,零線與地線的電壓上升,繼電器吸合,觸發主交流接觸器吸合并自鎖,主觸頭將零線與地線短接并報警,這樣就可及時根據生產安排修理,也不會因斷零線造成電器燒壞! |
---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
|
請教您這個繼電器的吸合電壓是多少伏呀? |
---|---|
|
moyqfujian
級別: 網絡英雄
|
零線不接開關,只控制火線,這樣不會斷線了 |
---|---|
|
ylliao
級別: 略有小成
|
1樓的朋友可以說思維是已經朝那個方向想了,不錯,有一個地方還是說錯了,當零線斷的時候,應該是火線與地線的電壓上升,而不是零線與地線的電壓上升,我們公司的電柜就是這樣做的。 |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
|
總零線斷線,斷線后的單相設備電壓上升,這樣很容易燒損用電設備,一般在動力柜中零線的截面積與相線的面積相同,而且不后移動,如果,是小的控制箱零線通過開關,這樣就容易造成零線斷路的問題, |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
總零線斷了 零線相當于通過設備和火線接通 零線是帶電的 |
|
---|---|---|
|
龍云浪?
級別: 工控俠客
|
很簡單,根據接地類型,采用重復接零或重復接地。 |
---|---|
|
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒
|
贊成9樓,采用重復接零或重復接地。PLC的接地條件允許最好采用單獨的接地線 |
|
---|---|---|
|