fredfly
級別: *
|
圖片:
想設計一個讓Q0.0能夠2秒接通1秒斷開的程序。結果Q0.0會一直接通,T37定時器在0-20之間反復循環,T37常閉觸點沒斷開。哪位大俠指導一下? |
---|---|
|
電氣加油
做個鐵頭娃
級別: 略有小成
|
我也是新手,我給你解釋下吧。 你這個T37不是沒一直在0-20直接,是斷開了,只是一瞬間你看不到,用個上升沿檢測一下就能發現。T37達到2s常閉點為0,T37無使能T37置位,重新2s計時。只是一瞬間。 |
---|---|
|
cbj198188
奇豪電氣:誠信 高效
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
僅供參考,共同學習。 [ 此帖被cbj198188在2018-04-10 21:35重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
chendaochun
有顆不老的心,認真向大家學習。
級別: 探索解密
|
I0.0不用一直接通,另外我加了個V0.0自鎖。要求能達到,如果其它有什么需要的話,稍微改下程序就好了。 |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
第一個T38是不是應該改成T37? |
---|---|
|