xx901210
級別: 實習會員
|
各位朋友大家好,小弟我初學歐姆龍CP1H,完全自學,學習之路坎坷不斷,現在在做一個一臺CP1H帶動4個步進電機工作,看了手冊很久,不是很懂,希望大神們知道領我進門,給我一個學習的機會,小弟做電工幾年了,想在深入一點,求指導,絕對不會讓您白白付出的 謝謝 |
---|---|
|
michael.guan
級別: 略有小成
|
首先要在PLC的設置里面修改脈沖輸出中的原點復歸方式,包括: 1. 查找方向:CW表示的是正向,即脈沖輸出值增加的方向;CCW表示的是反向,即脈沖減少的方向; 2. 偵測模式:方式0~方式2; 3. 查找方式:; 4. 操作模式:; 5. 原點輸入信號:NO表示常開輸入,即檢測到原點時為ON,否則為OFF;NC表示常閉,即檢測到原點時為OFF,否則為ON。6. 該信號類型需要與實際的原點開關輸出信號相符; 7. 接近輸入信號:NO表示常開輸入,即檢測到原點時為ON,否則為OFF;NC表示常閉,即檢測到原點時為OFF,否則為ON。8. 接近輸入是指在進行原點搜索時,如PLC檢測到接近輸入信號,則PLC開始控制伺服或步進進行低速原點復歸,該信號可有可無,如不使用該信號,建議將其設為NO,這樣PLC在檢測到原點信號上升沿時開始減速。 9. 原點查找的高速速度、接近速度(低速速度)、加速度、減速度等。 其中,2~4項需要根據CP1H的編程手冊仔細研究手冊中給的動作時序圖選擇合適的模式。 使用指令時,原點搜索直接使用ORG指令即可,脈沖輸出指令,可以使用PLS指令+SPED指令+ACC指令,也可以直接使用PLS2指令,在使用指令時,一定要注意編程手冊上給出的DM存儲區的定義。PLS2指令實際是將PLS、SPED、ACC指令整合到了一起,但需要同時設定目標脈沖量、目標速度和運動加減速。 |
---|---|
|
594562151
清風明月
級別: 家園常客
|
樓上說的很詳細 |
|
---|---|---|
|