libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
今天發現設備的IO +24V燒壞很嚴重。0V線,沒看到有被燒的痕跡。初步懷疑是一個26pin的端子臺有短路,也就是24V線短路。從這個端子臺一直燒到分支線。一般用什么方法做保護。串聯保險還是?請各位提建議。設備是泰國的渣渣機。 |
|
---|---|---|
|
ma924888027
級別: 網絡英雄
|
我們24V線路都有接保險絲保護,但是就怕機臺著火了保險絲還沒有熔斷,之前遇到過不止一次 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
IO使用的24V直流電的電流應該也大不了多少,功率也不會很大。使用好一點的開關電源就行。外部斷路開關電源自己保護。 |
---|---|
|
ma924888027
級別: 網絡英雄
|
只選用好的電源是不夠的,還需要做其他的保護 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
一般是在每個支路首端用保險絲或者小電流的單p開關。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
今天的情況是,OMRON的開關電源沒壞。但是就是短路的那個支路24V正極線燒壞。主開關沒跳閘,還有一個漏電開關1p也沒跳閘(未確定是否與開關電源相連)。墻上空開也沒跳閘。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
OMRON這種開關電源,特點是,負載短路,輸出端電壓會下降,但是負載端線路一直短路,就把短路那條線,大約是AWG24的線外皮燒焦,看到銅絲。之前遇到的情況是,24伏短路,沒有燒線。但是不可能每次都有這么幸運。相同類型的機器。 |
|
---|---|---|
|
1992sd
級別: 略有小成
|
建議加保險絲。單P開關做短路保護,在開關斷開前短路達到的電流不止保險絲動作電流的十倍、百倍,不耐大電流沖擊的元器件應該是元氣大偞使當時不壞,難說下次就不壞。 |
---|---|
|
老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
|
小保險絲快熔,或者單P直流空開,快熔更好! |
---|---|