wucuicui2119
級別: 正式會員
|
最近在弄FX5U通過內置以太網口與上位機軟件SOCKET TOOL 通過SLMP 3E幀報文,讀取PLC內部軟元件信息,按照官網教程,可是socket tool 軟件沒有回傳,,打電話給客服,客服一直說檢查報文,無奈下,只能上論壇請教大神們,附上配置圖。 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
二進制 樓主留言:大神,請恕我愚鈍,是自節點設置 通訊數據代碼為二進制,還是報文為二進制? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
圖片:
設置IP地址那,下面改成2進制。 類似如圖: 樓主留言:大神,那發送的報文是不是也要是二進制的呢?16進制發的還是沒回的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
一碗牛肉面
級別: 探索解密
|
500000FFFF0300 0C00 1000 0104 0000 640000 90 0100 不知道是不是這個。讀出來的好像是M100-M115的、自己再解析下。 樓主留言:按照您的報文發了一遍,有回了,回的格式都對的,我再解析下,謝謝大神! [ 此帖被一碗牛肉面在2018-01-29 16:36重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
autoctrl
級別: 家園?
|
這里有一個源代碼資源,可以參考一下: http://bbs.gongkong.com/D/201705/714540_1.shtml |
---|---|
|
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
|
測試有反應,可是M100 -M115 數據變化了,回傳的DATA沒有變化啊 |
|
---|---|---|
|