e_newboy
級別: 略有小成
|
目的:把存放在H50開始的32個數據,通過變址實現,基址+偏移量定位數據位置 功能應用:歐姆龍PLC配方操作(據說是歐姆龍高級應用,網上還沒有這方面的文章,花了我一晚上才測試出來) 1,取H50的地址到IR0(基地址)中,指令MOVR; 2,每次取相鄰2個數據,通過W13控制偏移地址 2*W13,2*W13+1; 3,取計算偏移數據到DR0,DR1(偏移量); 4,取計算地址的數值到D10,D12 有其他意見歡迎留言討論。 [ 此帖被e_newboy在2018-01-14 21:27重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
很久很久以前的Omron CP1H操作手冊上就有這部分內容. |
---|---|
|
e_newboy
級別: 略有小成
|
樓上的有點頂針哈,這是應用例程,不是指令手冊,單個指令介紹手冊上肯定有,不需要拿到這上面來裝逼, 歐姆龍PLC配方的實現不是一個IR就實現了,例程只是介紹配方控制實現的思路,上傳上來主要是跟大家探討和學習大片區域范圍 內取數 還有一種解碼方法(MLPX )也可實現配方控制功能,產品越多,程序越長。 [ 此帖被e_newboy在2018-01-15 12:55重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
以我的水準還有必要來您面前來裝逼么? Sir,請您在覺得別人裝逼前仔細看看人家說的話…………當然,看過手冊的人就會知道為何歐姆龍的變址網絡上很少討論了 |
---|---|
|
e_newboy
級別: 略有小成
|
你覺得沒用,可以略過,OK , 看完內容再評論,我說基址+偏移量,你就找一堆變址指令過來有意思嗎? 沒看明白講的是歐姆龍PLC配方控制實現思路呀?你牛你可以再總結幾種P歐姆龍PLC配方實現方法上來,供大家學習 1,取H50的地址到IR0(基地址)中,指令MOVR; 2,每次取相鄰2個數據,通過W13控制偏移地址 2*W13,2*W13+1; 3,取計算偏移數據到DR0,DR1(偏移量); 4,取計算地址的數值到D10,D12 [ 此帖被e_newboy在2018-01-15 15:09重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
基址+偏移量不就是變址么……………… 配方需要IR這種那么繁瑣的變址干什么呢?直接數據區變址*,@不就完了。 |
---|---|
|
e_newboy
級別: 略有小成
|
指手畫腳、吐槽的事誰都會,你可以上傳你最精簡的程序上來供大家學習和討論 首先配方數據存儲在掉電保持H區,H區能通過*,@取地址算你牛 [ 此帖被e_newboy在2018-01-15 16:45重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
|
并不是只有H區能掉電保持,D區也能掉電保存........ |
---|---|
|
e_newboy
級別: 略有小成
|
試過了,短時間可以,斷電時間長了數據全清零了,這也是為啥要把數據保存在專門的掉電保持區的原因。 |
|
---|---|---|
|
e_newboy
級別: 略有小成
|
試過了,短時間可以,斷電時間長了數據全清零了,這也是為啥要把數據保存在專門的掉電保持區的原因。 |
|
---|---|---|
|