]磚廠設備改造 兩臺5.5KW電機加變頻器(需要同步工作)。想用1臺變頻器控制兩臺電機,啟停非常頻繁。 請問這個方法可行否,變頻器設置上應該注意些什么。需要多大的變頻器 ,謝謝!!! [ 此帖被gsb在2018-01-05 14:01重新編輯 ] |
---|---|
|
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
|
如果兩臺電機所帶的負載類型不一樣或者說負載相差大的話,我建議你最好不要這樣玩! 變頻器電機測最好帶電抗器! |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
可以,選用15kW通用標準變頻器。磚廠環境很差,電網也不太穩定,變頻器也不太可能用什么好品牌,選15kW才靠譜。 樓主留言:準備選用18,5KW的,這樣余量大點 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
|
同意一樓的說法,不贊成用一臺變頻器 |
---|---|
|
九幽冥月夜
級別: 探索解密
|
4樓的建議比較好,還有就是啟動非常頻繁是 大概隔多久啟動一次? 樓主留言:工作5S停20S。往復工作 |
---|---|
|