各大師我一個信捷plc用drva指令控制伺服電機做往返運動,走著走著位置就不一樣了,啟動前也伺服也歸原點了, |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
絕對位置,絕對電機,你估計都不知道是什么意思 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
是不是絕對位置編碼器的馬達。有沒有加電池。搞法蘭克的應該比較容易理解。 |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
這個叫就絕對位置指令 如果使用此指令 走著走著就位置偏移了很多 說明干擾很厲害 想辦法找到干擾源 解決即可 |
|
---|---|---|
|
qingchen
一入工控,深似海!
級別: 論壇先鋒
|
普通的伺服編碼器會有累計誤差,這個建議你:往一個方向走絕對位置,往回走時回一下原點,精度應該會提高很多;個人意見 |
|
---|---|---|
|