描述:這是梯形圖。
圖片:
描述:這是轉化的繼電器電路,把箭頭位置的KA1換成SB1后,實測可以實現,用KA1就會出現沒辦法停掉燈的情況。
圖片:
描述:這是我常用在手動中的單鍵啟停
圖片:
閑來無事,翻翻書,發現了另一個單按鈕啟停的電路,按耐不住自己電工出身的心,接了個繼電器電路,結果發現,繼電器電路和邏輯梯形圖還是有區別的。PLC模擬沒問題的電路,繼電器接出來是不行的,分析下原因,可能是繼電器的吸放在反應時間上和梯形圖是有差別的。歡迎大神來個更專業的解釋!
PS:我發現網站這個功能做的還不錯,第一發圖片附件過大,沒成功。重新選擇上傳圖,正在郁悶又要編輯文字,發現網站是有保留的,這個要點個贊。!