FXM5 10A-20A,FXMP25 CT直流調速器礪磁單元現貨,我們近期促銷部分二手工控配件還包括:PSION TEKLOGIX 7535數據采集終端PDA手持數據采集器、TOSHIBA MACHINE CPS2東芝系統電源、D2836-S11富士通FUJTTSQ電腦主板,跟單二手工控配件,二手機器人設備,歡迎咨詢。
FXM5 10A-20A,FXMP25 CT直流調速器礪磁單元采購可聯系15918962164,MENTORII全數字直流調速器調整方法一、功率線的連接主電源接L1、L2、L3.電樞接A1、A2.
控制電源接E1、E3(與L1、L3同相位)。磁場接F1、F2.短封L11、L12.
裝置散熱器必須可靠接地。
二、解密
只有在正確輸入密碼(200)后,才可修改參數。接通控制電源E1、E3.
按MODE鍵(下簡稱M鍵),上LED閃爍,按ù、ü將參數設置為200,按M鍵,LED正常。解密完畢,可進行其它操作。
三、恢復默認值
接通控制電源E1、E3.
按M鍵,上LED閃爍,按ù、ü鍵將參數設置為255,按M鍵,LED正常。按RESET鍵(下簡稱R鍵),所有參數恢復為出廠默認值。
四、通電調試
接通控制電源E1、E3.解密。按÷、ü鍵和ù、ü鍵查找地址(下LED顯示),按M鍵、ù、ü鍵修改參數(上LED顯示),將參數進行如下設置:3.13=1(電壓反饋)3.15根據電機額定電樞電壓設置,如:440對應電機電樞電壓440V4.05=100(電流限幅值),若可逆模塊4.06=1005.06=100(過流報警值)