WIN7 64位安裝GX WORKS2軟件與FX3U通過USB-SC-09電纜連接不上?求解 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
先在我的電腦,設備管理器中查看虛擬的COM口是幾 再在軟件,通訊設置,里設置相應的COM口 USB是指FX3SA FX3GA這種有內置USB的時候 |
|
---|---|---|
|
sunxinbei
級別: 略有小成
|
你是什么通訊?232還是422還是485?我前幾天也這個問題,跟你PLC一樣型號,如果只422直接編程口通訊不需要設置參數,如果232需要在程序里把部分寄存器清零!我也是這幾天才解決這個問題,也徹底懂了 |
---|---|
|
sunxinbei
級別: 略有小成
|
COM口選擇一致,例如電腦的COM口是COM1,那么PLC的COM口也要COM1,然后就是編程線的USB驅動要裝在電腦里,在PLC運行情況下測試,如果還是不行檢查PLC端口是否有電 |
---|---|
|