級別: 略有小成
|
一個啟動按鈕,一個停止按鈕,一個時間繼電器(沒有斷電延時)繼電器若干,用梯形圖一般指令,控制一盞燈。 啟動:燈亮3S后,燈滅3S,一直循環:按停止,燈滅,持續。 大家幫助想想,謝謝!!! |
---|---|
|
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
|
LD X0 OR M0 DAI X1 OUT M0 LD M0 OUT T0 K30 ANI T0 OUT Y0 LD T0 OUT T1 K30 LD T1 RST T0 END 不知道 這樣對不對了 我還在學習呢 謝謝 上面的弄錯了 不好意思 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
使用三菱之ALT指令會異常簡單。 以上! Good Luck! |
---|---|
|
52722914
級別: 略有小成
|
樓上的大哥編的有點誤差? 這樣就延時3s啟動。 ALT一般用在什么場和,是什么指令? 請教了!!! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
T0每3S接通一次,每次Y0的狀態就會ON--OFF或OFF--ON的切換,所以能夠實現間隔3S的閃爍。 ALT為交替輸出指令,能夠將其驅動的元件狀態置反。 |
---|---|
|
猶耘
不安于小成,然后足以成大器;不誘于小利,然后可以立遠功。
級別: 工控俠客
|
看來還有好多人沒好好看手冊,只想看現成的。只問不學的還真多 |
|
---|---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
看手冊不如問來的快,可也忘記的更快。 |
|
---|---|---|
|
pony123
級別: *
|
ld x1 set m0 ld x2 rst m0 ld m0 mps ani t0 out y0 mpp out t0 k30 mps and t0 out t1 k30 mpp and t1 rst t0 end 呵呵,我也弄個,練練手,還可以用循環做. |
---|---|
|