15625997800
級別: 探索解密
|
PLC:FX3U 伺服器:MR-J3-40B, 1.請問1PG定位模塊與伺服器如何接線? 2.求正反轉的程序例子,(脈沖輸出端Y0 Y1 Y2已使用) |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
查fx2n 1pg配線則可 |
|
---|---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
我覺得還是看手冊吧,這樣子給你說也是說不清楚 |
|
---|---|---|
|
15625997800
級別: 探索解密
|
我按照手冊上的程序寫進去,接線也完成了。啟動時1PG模塊脈衝輸出燈FP亮起,程序也跑起來了(脈衝監控有輸出),但是電機不動,驅動器上也沒接收到脈衝。 其中BFM#3通道設置了TO K0 K3 H2000 K1(換過幾種模式了如:2030、2032)驅動器一直沒接收過脈衝.麻煩解惑! |
---|---|
|
受不了了
級別: 家園常客
|
我用的F3U-1PG VIN-+24V,COM0-0V,FP-脈沖,RP-方向 走1000個脈沖 MOVP K1000 U0\G17 頻率1000HZ,MOVP K1000 U0\G19 運行MOV H180 U0\G25,停止MOV H2 U0\G25 |
---|---|
|
1033094067
PLC伺服專業維修
級別: 略有小成
|
伺服器MR-J3-40B是光通訊的,用1PG要改用MR-J3-40A或MR-J2S-40A. |
---|---|
|