各位師傅: 今天遇到一個很奇怪的問題,1個三軸平臺。一個0.75KW和兩個0.4KW伺服電機,伺服電機帶動同步輪,另一個同步輪帶動模組(不是絲桿) 走位置模式,程序手動正反轉時,電機就一頓一頓的,來回擺動,就算松開手動按鈕,伺服電機還是來回擺,然后過了一會就報警。 懷疑伺服扭矩不夠,然后用手轉動同步帶,發現很順暢的就可以用手轉動同步帶和模組。 懷疑是這種同步輪機構方式原因導致的,但機構說他這才方式很成熟的。 后來加了減速機,三個軸都加了減速機,問題解決了!但還未找出真正的原因。 求專家幫忙分析一下,謝謝! |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
初步懷疑是你的脈沖輸出頻率沒有設置正確,甚至于是超出PLC的發送上限,有的三軸的話只能發50K的頻率而不是200K的頻率,如果可能的話把你的程序發上來看一下就最容易找出問題,這樣你就可以省下變速機的錢了 |
|
---|---|---|
|
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
因為電機設的齒輪比是1000脈沖轉一圈,所有我手動時頻率就是1000puls/s,沒有超出上限! 程序如下,伺服ON打開后,手動正反轉,用得相對運動! |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
一般的都是一萬個脈沖一圈的啊,你怎么設置這么少? |
|
---|---|---|
|
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
|
10000脈沖一圈也設過,但跟精度有關系。現在是電機一頓一頓的。不知道什么原因! |
---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
|
一圈一萬個脈衝轉速3000要 500K一般Plc 是不支持的吧,除非是軸卡才會有吧。 |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
我們所講的是編碼器的脈沖,不是PLC的脈沖。 |
|
---|---|---|
|
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
|
您好,為什么這種機構要減速機啊? 可以講解一下嗎,也可以讓別人了解一下,少走彎路!這種情況很少見! |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
也有可能是驅動器參數設置不合理 |
|
---|---|---|
|