本人現(xiàn)用的設備上有這個一個直流24V操作交流接觸器,接觸器線圈有三個接口分別是A1/A2/A3,其中A2/A3通過自身的常閉觸點短接,拆下接觸器實際測得A1/A2之間的電阻值330Ω(A2/A3不短接),A2/A3短接,測得A1/A2之間電阻為4Ω,同樣短接A2/A3測A2/A3電阻值0Ω,斷開測量電阻值319Ω,斷開A2/A3用通斷檔測量A1/A3,A1/A3是同一接口的(電阻值很小),具體實物圖如下:
,設備已經正常運行十來年沒出現(xiàn)過問題,請問短接的目的是什么?
[ 此帖被小飛哥飛在2017-05-24 07:57重新編輯 ]