工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
|
一個氣罐我充氣到200kpa后,停止充氣,然后調節一個漏氣閥門讓他緩慢漏氣。 取3個點,180到160,計算它的漏氣速率kps/s.160到140,計算它的漏氣速率kps/s 140到120 計算它的漏氣速率kps/s 請問三菱FX-PLC 可以做到嗎,若能做到又該如何編程, 請大神指點 有程序案例指點更好,只要是三菱的就可以謝謝,目前三菱的熟悉一些。 |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
給你方向,參考一下 壓力值: D0 M8013 --|^|--[< D0 K180 ]-[> D0 K160]--------[INC D10] M8013 --|^|--[< D0 K160 ]-[> D0 K140]--------[INC D12] M8013 --|^|--[< D0 K140 ]-[> D0 K120]--------[INC D14] M8000 --||----[> D10 K1]------------------------------[DIV K20 D10 D20] 180~160 | |--[> D12 K1]------------------------------[DIV K20 D12 D22] 160~140 | |--[> D14 K1]------------------------------[DIV K20 D14 D24] 140~120 若要精準,則用實數計算 |
---|---|
|