b0 有錯誤b1~b11的任意一位為ON時,b0置ON。
b1 O/G錯誤EEPROM中的偏置、增益數據不良,或者設定不良。
b2 電源異常
沒有正常供給24V電源。
請確認接線或者供給電壓。
b3 硬件錯誤
有可能FX3U-4DA故障。
請咨詢肉電機自動化(中國)有限公司。
b4 - -
b5
可編程控制器STOP 時的
輸出設定功能設定錯誤
可編程控制器STOP時的輸出設定功能(BFM #5)的設定值不正確。請
再次設定正確的值。
b6
上下限值功能的
設定錯誤
上下限值功能(BFM #41~BFM #48)的設定值不正確。
請?jiān)俅卧O(shè)定正確的數值。
b7
根據負載電阻
設定的修正功能錯誤
(僅電壓輸出時有效)
根據負載電阻設定的修正功能(BFM #51~BFM #54)的設定值不正
確。
請?jiān)俅卧O(shè)定正確的數值。
b8
表格輸出功能
設定錯誤
表格輸出功能的設定值不正確。
請?jiān)俅卧O(shè)定正確的數值。
b9
狀態自動傳送的
設定錯誤
狀態自動傳送功能(BFM #61~BFM #63)的設定值不正確。
請?jiān)俅卧O(shè)定正確的數值。
b10 量程溢出模擬量輸出在規定值的范圍之外。
b11
檢測到斷線
(僅電流輸出時有效)
有斷線。((通過BFM #28確認詳細內容)
*BFM #28≠0時為ON。
b12 設定變更的禁止狀態設定變更被禁止。
b13~b15