343012090
級別: 家園?
|
在自動運行時,需要調節其它氣缸,切換到手動狀態,按觸摸屏鍵,這樣是否要求所有氣缸都能動?如果有氣缸在自動時候置位了,怎么讓它再動作? 還是一定要退出自動才能手動了? [ 此帖被343012090在2017-03-04 07:24重新編輯 ] |
---|---|
|
xinpingliu
級別: 略有小成
|
你這個問題不好回答,建議你多看看PLC的編程手冊,我推薦你看看三菱的FX編程手冊,有一個外圍設備指令,叫初始化狀態指令:IST指令,它能幫您解決你想要解決的問題。謝謝您! |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
邏輯思路問題 ,跟指令也沒有關系。就是個自動化設備的 手動 半自動 全自動 之間的切換問題,可以在運行過程中隨意切換 |
---|---|
|
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
|
個人觀點: 半自動和全自動可以隨便切換; 手動和自動切換時要把主要的動作; 設備操作人員的習慣和思路各異;這是我們要思考的問題; 安全第一。 還看看兄弟們的意見 |
---|---|
|
343012090
級別: 家園?
|
如果在跑自動時,不退出自動,切換到手動狀態,所有的氣缸都可以動么,比如某個氣缸已經置位,讓它復位一下,調機用,在讓它恢復置位,繼讀自動運行 |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
我知道你的意思 就是自動跑一半的時候 停下來 保持這個狀態 可以手動操作任意的氣缸 操作完之后 按自動 繼續往下走接下去的動作 方便調試 故障排除 |
---|---|
|