在設計電路斷路器選型時,如果把每個像電機,伺服,步進,加熱等的電流加起來,斷路器的電流就顯的很大了,但實際是用不了那么大的電流的。因為不是所有用電器都是一起工作的,大家一般是怎么選的?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52232 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-16
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-11 13:01
總斷路器----分段路器--設備
             |
             ----分段路器--保險絲--設備
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1245 個
工控威望: 1512 點
下載積分: 6863 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-12-16
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-11 14:35
我和1樓的套路是一樣的。
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35089 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-12-13
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-12 08:30
如果斷路器選大了,線又要跟著大,可實際上是用不了那么大的。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1560 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-02
查看dmh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-12 08:51
我設計的系統的組成,比如系統由加熱分系統和傳動分系統組成,那么在爐從冷態啟動時;總系統>加熱分系統+加熱時必須啟動的傳動分系統,正常工作時;總系統>加熱分系統的*%(爐保溫功率)+傳動分系統。以上僅供參考希望對你有所幫助。
不斷向前
new90234
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 97 點
下載積分: 647 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2020-08-03
查看new90234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-01-12 09:44
與一樓同樣+1
機電小劉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 599 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2022-04-21
查看機電小劉的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-01-12 12:38
與一樓同樣+2,一般選用負載功率(120%~130%)規格
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35089 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-12-13
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-01-13 13:37
如果是單個用電器的控制,6樓說的是沒問題,但是電箱這樣選斷路器,感覺有點太大了!
15850835542
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 3595 點
下載積分: 2125 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2021-09-26
查看15850835542的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-01-13 16:10
我這邊是按照同時啟動的概率來算的,每個馬達的功率乘以了啟動的概率。總斷路器和總接觸器都是這么選的,僅供參考。
常熟崴立
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 808 點
下載積分: 6700 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-16
查看老兔子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-01-13 20:09
計算(總)電流乘上一個同期(時)系數,就是選擇實際斷路器額定電流的電流值。

同期(時)系數就是指你所有負載同時使用的幾率有多大(%)?時間有多長?這些是靠實際檢測和經驗推算出來的。

因為斷路器的特性曲線有幾個參數提供你選擇參考,一是長時間不脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的1.05倍,一個是長延時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的1.30倍,一個是短延時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的3~5倍,還有一個就是瞬時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的10 倍(D型斷路器為20倍)。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1191 個
工控威望: 1736 點
下載積分: 7550 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-11
查看sanlihu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-01-14 11:28
不設分斷路器時要考慮最小短路電流能跳閘
吉圓電氣 QQ751673698

主站蜘蛛池模板: 丁香五月开心婷婷| 国产成人精品久久免费看| 亚洲精品综合一区二区三| 欧美日韩亚洲综合2024| 91亚洲精品视频| 亚洲之爱| 国产精品无码一区二区无| 嫩B人妻精品一区二区三区| 久久免费精品高清麻豆| 最近免费观看高清日本大全| 天天操猛猛操| 成人不卡国产福利电影在线看| 欧美精品-国产线视频在线观| 国产一级一片免费播放视频| 在线日产精品一区| 美女网站视频一区二区三区| 无码熟妇人妻av在线影片| 无码熟妇| 潮喷无码正在播放| 中文字幕日韩丝袜一区| 国产九九自拍电影在线观看| 免费看美女被靠的网站| 久久久精品久久久久三级| 六月丁香久久丫| 日本成本人片免费高清| 91亚洲影院| 亚洲国产精品第一区二区三区 | 中文字幕欧美在线| 欧美日韩亚洲一区在线| 青青草视频成年视频| 四虎影院一区| a级毛片毛片看的的久| 亚洲中文字幕人妻| 国产成人久久精品激情| 人成精品系列视频在线免费播放| 国产又色又爽又免费的刺激软件| 忘忧草在线影院日本图片| 久久久久99精品成人片三人毛片| 一级片免费在线观看| 欧美黑人巨大最猛性xxxxx| 野花高清免费观看|