ajd186
級別: 家園常客
|
PLC重啟居然要5分鐘?正常情況下要不了30秒吧。排除電源電壓不穩,輸入輸出,應該就是PLC本身問題了。 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
比較贊同此類故障的發生。將外部24V與PLC24V電源分開。 |
---|---|
|
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
|
用隔離變壓器給PLC供電 不要使用PLC輸出的24V給外圍供電 |
|
---|---|---|
|
xhilyxhily
級別: 探索解密
|
感覺是偶發短路。檢查負載,每次停的時候如果和特定負載有沒有關系;如果檢查不出來,就用35樓的辦法,起碼PLC不會重啟了,再仔細觀察,查找到最終的原因。 |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
plc上自己帶的電源最好不要用。那玩意真的不好說。沒問題還好,有問題搞死人了。 |
---|---|
|
suneeeooo
級別: 探索解密
|
一、建議查看PLC信息(如果是程序,數據處理等引發的故障,一般會在這里有記錄)。 二、查看外圍電路,哪個動作,或者傳感器引發的PLC短路保護。這個可能性大點。 |
---|---|
|
suneeeooo
級別: 探索解密
|
三、可以把PLC自身的電源不帶任何傳感器,所有傳感器類電源用開關電源供給。這時就有一個可能,PLC輸入端如果串有高電壓,也會自己保護。最理想的就是能在現場抓住故障發生的那一刻,我曾經蹲守抓到過一會, 希望對你有用。 |
---|---|
|