xingyu002
級別: 略有小成
|
最近公司出了一臺設備到天津。使用的時候PLC莫名其妙的重啟,開始以為是程序問題,后更改程序和更換PLC問題依就。再試過單獨供電。更換電源。都不能處理好,昨晚半夜還打電話過來。重啟了8次。今天在現場聽說重啟了一次。因為設備是整線中的一個工序。一停全部停。而且要5分鐘后才能開啟。公司,廠家天天催。在現場一呆就10幾小時,晚上回去旅館還沒車。零下幾度。好累,好苦。 |
---|---|
|
suneeeooo
級別: 探索解密
|
一、建議查看PLC信息(如果是程序,數據處理等引發的故障,一般會在這里有記錄)。 二、查看外圍電路,哪個動作,或者傳感器引發的PLC短路保護。這個可能性大點。 |
---|---|
|