脈沖的頻率只是控制伺服轉速的,和他轉多大角度沒有關系。要控制發出的脈沖總數。 S1是脈沖數,S2才是脈沖頻率。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
伺服每轉一圈需要2500個脈沖,最高頻率100K,指令如下。 DMOV k100000 D8343// 最高速度 MOV k20000 D8345 //基底速度 MOV k200 D8348 //加速時間 MOV k200 D8349 //減速時間 DDRVI K6250 K100000 Y0 Y3//相對位置驅動指令 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
從機械角度來講,只需要在轉盤的每個1/4的位置放置一個感應鐵片,感應固定位置的光電傳感器,使用回原點指令會更好。 這樣做不會因為脈沖的累積誤差和機械傳動誤差而偏離1/4的實際位置。 個人觀點,僅供參考。 |
---|---|
|
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
你說的對,我就是第一接觸伺服,頻率和脈沖不會計算。問過伺服廠家,廠家說電子齒輪比是100比10。廠家給出的參數頻率10000,脈沖2500。1.5秒走完……不知對不對? |
---|---|
|
ajd186
級別: 家園常客
|
圖片:
希望你能看懂。 樓主留言:多謝指點 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
多謝熱心幫助我的人。家園好心人很多 |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
不知道你的控制精度是多少?如果控制精度在0.1以下,估計這樣的做法會失敗(單方向連續轉盤式存在累積誤差,可以通過增加零點復位來歸零,但影響效率),最靠譜的還是用機械分割器 |
|
---|---|---|
|
heavns2007
細微之處,往往體現實力。
級別: 略有小成
|
這個不敢茍同,有句話叫做“精深超過博大”,意思是講在某一領域,比如說你吃透了西門子PLC,那么所以其他品牌PLC你都可以現炒現賣。 新人要注意的是吃透一門頂十門,不要貪多喜大。 而且工控有學不完的技術,搞什么儲備的是笑話,不可能面面俱到------做了這么多年工控,有時候會突然感覺自己什么都不會。
|
---|---|
|