qwe16349
級別: 探索解密
|
情況是,我PLc接 X0 A相 X1 B相 X2 Z 相 程序是ld m8000 out c252 k999 問題是輸入點有閃爍但是 沒有讀數 是怎么回事了? |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
輸入點不可同時使用。 c251,252,254的區別在于硬件門控制。 在程序中觸點前條件導通的情況下: c251只要是x0,x1輸入a/b信號即可計數,可用程序復位為0; c252除x0,x1輸入a/b信號外,還需X2信號為OFF才可計數,不光可以程序中復位,還可用X2接通將其復位為0; c254除x0,x1輸入a/b信號外,還需X2信號為OFF、X6信號為ON才可計數,不光可以程序中復位,還可用X2接通將其復位為0。 復制粘貼版主之前的回復。 |
|
---|---|---|
|
ixiaxia
級別: 略有小成
|
X0 A相 X1 B相 X2 Z 相 不計數的情況就是你X2 Z相信號不對, 高低電頻不對,你叫編碼器廠家把編碼器Z相反相即可,前提是你編碼器是完好的情況哈,編碼器壞了也是不計數的 |
---|---|
|