fiendcheng
級別: 正式會員
|
是這樣的,廠里有幾臺設備使用三菱FX2N和FX2N-1PG控制一個電機運轉,點動操作時,電機有加速延時,但是點動開關一放開就瞬間停止了,因為是以前的一個師傅弄的,最近新裝了幾臺新的,我把程序拷拷過來,其他都正常,就是停止不正常。正常應該是FX2N-1PG發出STOP指令時,FP仍有輸出,慢慢減速直到停止,現在新裝的都是STOP信號一給,瞬間停止。我問以前的師傅,他說具體的他也忘了...我想請教一下各位是哪里沒設置好?謝謝 |
---|---|
|
pybsgaip
級別: 工控俠客
|
他有可能是點動一下,然后把1PG的輸出頻率以一定的時間慢慢減小,直到幾秒鐘時間一到然后頻率就變成零了 可以用斜坡指令 ramp 樓主可以試試看 |
---|---|
|
fiendcheng
級別: 正式會員
|
用FX2N-1PG控制的呀 |
---|---|
|
fiendcheng
級別: 正式會員
|
程序我有啊,里面沒有ramp |
---|---|
|
pybsgaip
級別: 工控俠客
|
里面可以加斜坡指令啊 ramp 配合m8039好像是的 恒定掃描周期 一按停指 以指令的時間 從運行減到0就行了 我認為還是挺好的 以前用在步進電機上在的比較多 配合plsy 現在用在這里也可以的根據你的要求 可以達到 |
---|---|
|
fiendcheng
級別: 正式會員
|
謝謝,我試試 |
---|---|
|