雪花飄飄
級別: VIP會員
|
接手臺設備使用基恩士KV-16DT發送給伺服驅動器脈沖,是伺服寸動正轉,寸動逆轉,單次送料。 但是出現寸動正轉,寸動逆轉能夠正常發送脈沖,但是單次設定長度后無法發送脈沖。 由于基恩士接觸很少,無法判斷此故障出在哪個位置。 注:圖片中R1700線圈只有這一個,并無其它置位和復位指令。 [attachment=147333] |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
R1700作用是使下面條件接通,以下是都是R1700常開和常閉接點。 已更換其它的但是都無法動作。 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
你的程序導通也只是一個掃描周期 |
|
---|---|---|
|