引用引用第4樓老兔子于2016-05-03 20:47發表的 :按樓主所說,不論如何連接、變壓器負荷多大,只要電源能夠提供的,都可以使用(除非你使用了需要零線的負載)。3P帶漏電保護斷路器,只要你沒有另帶上需要零線的負載,不論你負載如何地不平衡,都可以正常使用(除非有漏電)。因為三相不管如何不平衡,其三相矢量和都是等于零。
引用引用第2樓john42tw于2016-05-03 09:08發表的 :1.220V用電量 > 總電源開關漏電保護 ---會2.一般總電源開關是不帶漏電保護的。 漏電保護會用在分電開關。(多半用在與水有關,如水泵.....)3.找三相380V轉單相220V特殊變壓器。(問變壓器廠商是否有此功能)
引用引用第5樓wisexdh于2016-05-03 20:51發表的 :不會跳的,沒問題!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號