麥克.阿瑟
級別: *
|
剛接觸臺達PLC,PLC是EH3系列!關于DRVI指令正反轉問題!理論上,該段程序能控制步進電機的正反轉么?Y0接PUL-,Y1接DIR-,正端接的+5V。現在按下X0、X1,電機都能旋轉,但都只能實現正轉!現發現去除方向信號線,電機依然能轉動,但還是都是正轉! LD X0 OUT DRVI K3000 K3000 Y0 Y1 LD X1 OUT DRVI K-3000 K3000 Y0 Y1 END |
---|---|
|
clliulong
級別: 探索解密
|
EH3系列: 16點的Y0和Y1共1組脈沖. 32點的Y0和Y1/Y2和Y3共2組脈沖。 40點的Y0和Y1/Y2和Y3/Y4和Y5/Y6和Y7共4組脈沖。 一般是Y0和Y1組合使用的.Y0輸出脈沖,Y1控制方向. |
---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
|
步進接受脈波方式,是方向加脈波嗎? 還是CW CCW這要先確定呦 EH3只支持方向加脈波 |
---|---|
|