樓主  發表于: 2016-03-03 22:10
現在有個案子,想了很久都沒想到解決方案,希望各位大師給點指導!
謝謝了!
具體要求:
1、轉盤有40工位,用普通馬達帶離合控制;
2、轉盤直接連接絕對型編碼器;
3、轉盤若干測試工位,有測試NG則到指定工位排除;
現要求要用編碼器與NG信號連接,將NG產品排除掉!
簡單的說,13號是NG的,則13號轉盤轉到排除位則排除!
具體可以參考下圖片!
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 2137 點
下載積分: 2237 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-13
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-04 07:42
唉  昨天都告訴你了  還是發個圖片給你看下吧
我這程序 是工站走一次 數據移一位  你用編碼器的 話 就算好 走了多少次  然后 之后整體移多少位
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-12-16
查看huamantang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-04 09:10
同意一樓的觀點,NG后記錄,然后開始移位,移到排除位,觸發排除。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-04 10:04
這個都不是問題咯,,好解決,,樓主這個設備沒精度的么40個工位,,
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 676 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-16
查看1935807118的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-04 10:10
普通馬達帶離合?估計還有剎車吧!這精度可以想象得到,為什么不直接用伺服馬達拖動呢?
gyfeigyfei
技術交流、分享、進步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 1088 點
下載積分: 666 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2015-02-05
最后登錄: 2016-12-26
查看gyfeigyfei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-04 10:12
移位指令
cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39248 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2024-12-06
查看cbk的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-03-04 20:11
各位,可能是沒有說清楚!
作業員在停機或者停電的情況下可以手動轉動轉盤,此時就沒有條件觸發移位指令了!只能用數據轉移,就是這個數據轉移不知道怎么跟編碼器聯系!
謝謝各位的熱心幫忙!
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-03-04 22:29
ng....標記……n工位不工作,n工位工作
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 2137 點
下載積分: 2237 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-13
查看小八哥的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-03-05 07:40
停電情況下轉了轉盤 你再次上電的話  編碼器的位置也跟著變了啊 然后根據你位置變了多少 數據移幾位就可以了
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 2137 點
下載積分: 2237 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-13
查看小八哥的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-03-05 07:45
至于NG還是OK    我前面發的數據 1到8工站就是D1001到D1008  1的話就是OK  0的話 就是NG  工站啟動前 先判斷是1還是0
1的話就工作  0的話 就跳過 到最后分辨工站的時候  0的就NG
樓主留言:
真誠感謝!
mr、木易
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2021-03-05
查看mr、木易的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-03-05 09:23
邏輯位偏移啊,我之前做過一些客戶,這種多工位的要么直接用伺服,要么用的分度盤。
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-03-07 08:07
用絕對值編碼器
以256bit計算,256/40=6.4→也就是說每位移6~7bit位置變動一個工位
當NG發生時,紀錄NG產品絕對值,並判斷→假設排除NG位置為10公位則6.4*10=64
也就是位移64bit時進行排除動作,若排除位置編碼器值,趨於不穩狀態,則可使用比較指令><來進行輔助判斷
這樣就不怕作業員亂轉轉盤了!!!
樓主留言:
真誠感謝!

主站蜘蛛池模板: 韩国三级片网址窝窝影院| 精品国产乱码久久久久| 亚洲国产欧美在线人成 | 国产精品va一区二区三区 | 欧美内射深喉| 51久久夜色精品国产| 亚洲狠狠爱| 国产av日韩一区| 久热免费在线| 国产真实野战在线视频| 三级无码经典三级| 麻豆天美| 无码日本大胆XXXX| 日韩射吧| 99久久精品一区人妻a黑| 亚洲香蕉视频综合在线| 国产极品视频| a天堂视频| 国产一区二区精品a片| 五月色婷婷亚洲男人的天堂| 久久无码人妻中文国产AV| 国产69久久精品成人看| 日本一区二区在线视频| 97成人碰碰在线人妻少妇| 亚洲国产中文精品无码专区网站| 国产91特黄特色a级毛片| 奇米一区二区三区四区久久| 国产日韩激情综合一区| 久久人妻熟女中文字幕AV蜜芽| 久久精品2024国产| 狠狠色丁香久久综合五月| 女人18八毛片a级毛片| 中文日韩国产字幕亚洲| 日产中文字乱码卡一卡二视频| 91久久国产视频(免费)在线观看| 亚洲A片无码成人精品区| 成人精品一区二区久久| 亚洲自偷自拍熟女另类蜜臀| 国产成人精品日本亚洲成熟| 开心久久中文字幕| 国产精品亚洲色婷婷久久99精品|