wzd123456
級別: 探索解密
|
我個人認為你的回答非常正確且有理有據條理清楚。謝謝!向你學習。 |
---|---|
|
zhaoruizjkyy
級別: 探索解密
|
首先要弄清楚星接和角接電壓是不一樣的,這是標準工況,所以才功率一樣。 |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
|
角型接法變更為星型接法,功率將降低3倍左右,這樣的法,電壓不變時,電流將減少3倍,但帶負載的能力也將少3倍,這樣的話那還不如選個小3倍的電機。 如果你是要做節能改善的話,請使用節能變頻器驅動,這樣效果很好。 |
|
---|---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
|
我今天用電能表實測了一臺15千瓦的電機,用的轉盤式電度表,用手機秒表測鋁盤轉一圈的時間數據如下:用變頻器時 50Hz 2.2A 12.9A 一分十八秒一圈 40Hz 1.9A 14.2A 一分三十五秒一圈 35Hz 1.7A 14.4A 一分四十六秒一圈 25Hz 1.4A 14.8A 二分零六秒一圈 不用變頻器時電流為三角接法為11.7A 一分二十三秒一圈。星形接法為2.9A 二分十秒一圈 注:數據排列依次為:Hz 輸入電流 輸出電流 鋁盤轉一圈所用時間。以上數據表明變頻器的主要功能是調速,節能只是副產品(水泵、風機除外),50Hz運行時不但不節電還費電。輕載時改三角形接法為星形接法的確省電。節省的不光是無功還有有功。還望各位同仁多多發言,指教。也希望有條件的同仁也測量一下,總結經驗發表上來,大家共同學習,交流。提高別人也是提高自己! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
LZ用心了,謝謝分享。 |
|
---|---|---|
|