gkrjkh
級別: 探索解密
|
求三菱FX1n 模擬量轉換成實際工程量運算公式 模擬量輸入對應0-4095, 工程量對應0-1400壓力值,怎么讓模擬量輸入值轉換成實際工程量值。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
實際工程量值 = (1400 * 實際模擬量輸入值)/ 4095 |
---|---|
|
star5948
級別: 探索解密
|
理論: 把測量量滿值等份成4095份。實測值乘以一份的量 工程值=測量值*0.34188034188034188034188034188034 阻礙: 單份非整形數據,需浮點計算 解決方法: 1、轉換為浮點數后計算 優點:精度 缺點:運行速度、寄存器使用量 注意:1N是否支持FLT和INT這兩個數據轉換指令未知。起碼我知道2N以上有…… 2、將數值翻倍后取整 優點:速度、寄存器使用量 缺點:精度 注意:單一寄存器有效最大無符號整形數為65535。設置倍率時需留意計算值范圍。窮舉推算的結果最合適倍率為6倍,誤差-2.5% |
---|---|
|