引用引用第1樓逆流2012于2015-12-28 13:59發表的 :你這個應該是三菱PLC編程口的通訊協議,計算方法:D123中的123是十進制,轉換為十六進制是7B,然后7B*2+1000=10F6,對應你的代碼中的31h,30h,46g,36h.
引用引用第1樓逆流2012于2015-12-28 13:59發表的 :三菱PLC編程口的通訊協議,計算方法:D123中的123是十進制,轉換為十六進制是7B,然后7B*2+1000=10F6,對應你的代碼中的31h,30h,46g,36h.
引用引用第4樓逆流2012于2015-12-29 08:37發表的 : 他的1000 是十進制的 還是16進制的 ? 1000h中的h代表的是十六進制,所以公式中的數字都是按照十六進制處理的。 這個編程口通訊協議是采用十六進制進行數據處理的。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號