六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
|
這幾天才剛剛接觸步進電機,做了一個轉盤,設定轉盤一周分多少次轉,轉完以后回到起點,電機前面幾次轉完一圈都能回到起點,可多轉幾次以后就開始移位了離起點誤差越來越大。這是步進電機丟步造成的嗎?有沒有解決辦法?新手望各位大神指點 |
|
---|---|---|
|
東華數字
級別: 家園常客
|
累計誤差吧,你轉一圈的脈波數確定是對的嗎?? 樓主留言:1.8步距腳,64細分,一圈就是12800個脈沖,分15次轉完一圈,上位機是三菱PLC計算應該沒問題 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
靜芳
級別: 工控俠客
|
要求不高就加原點,高就加編碼器。 樓主留言:原點要求都不高,一周分15次轉,對每一次轉動的精度要求高,就是怕一周內每次轉動有偏差,有沒有辦法讓每一次轉動更精準? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
abc521
級別: 探索解密
|
步進電機掉步很正常,為防止掉步,你可以設定兩次走到位置,或者死限位,或者加反饋 |
---|---|
|
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
|
因素不多,一個是步進電機轉速也就是脈沖頻率設定過高,二是驅動器的電源選擇,好多都是24VDC~48VDC,這時選擇48VDC可以防止丟步。 最后就是你的驅動器或者上位機有問題。 樓主留言:脈沖頻率才設了1000應該不高,電源選了電壓上限60V的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
關鍵問題是你設的那個15次存在問題。12800個脈沖/15=853.3333333333個脈沖。問題就在這。 樓主留言:這個我也考慮過,但是PLC計算脈沖應該會精確到后面很多位,這個原因對走步影響應該不大 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
對,發脈沖不能發0.3個的,只能發853,這樣每圈都缺5個脈沖,圈數一多就明顯了 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|