RT,觸摸屏用的是步科ET070,PLC是S7-200,PLC撥到STOP時通訊正常,撥到RUN就顯示PLC無應答,有時也會正常一段時間。我把伺服驅動器離的遠一點,也是這個現象 這個應該怎么解決呢 [attachment=141549] |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
用eplan畫,西門子都比較全,3D文件基本可以找到,國內廠家就沒有好了。 |
|
---|---|---|
|
andy_gao
級別: 略有小成
|
EPLAN,論壇有,或者去億萬 |
---|---|
|
andy_gao
級別: 略有小成
|
問下屏蔽線怎么接地,沒有露出來啊 |
---|---|
|
andy_gao
級別: 略有小成
|
已經加了2個磁環,還是不行 |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
|
上個月剛接修過一臺機器也是通信斷續的現象,用的步科屏,用萬用表測量A、B端,發現有電壓漂移,電源正常,判斷是干擾,在電源負端接地后問題解決。 |
---|---|
|
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
|
伺服、屏、pLc分別接地試試 開關電源加隔離變壓器試試 |
|
---|---|---|
|