kissstar
趁年輕
級別: 家園常客
|
不知各位有沒有用過臺達的伺服,如何監控Plc發送過來的脈沖,想比較一下,因為現在老是行走不準,我懷疑是干擾導致。 |
---|---|
|
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
|
大家都對你的問題好像不感冒, 我來試回答一下. PLC發送的脈沖數,不用說, 監控當前值就可以了, 伺服端呢, 回零后,清零, 在LED面板上得到的當前脈沖數就和PLC一致了. 這樣走來回走一段, 比較一下就好了, 說明,可能會差幾個脈沖,不過正常. 樓主留言:我使用了00-02參數.但都是累積數值 無法清零 有好方法沒 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
p0-02設定為01就可以看到輸入有脈沖數了。具體的你可以看一看A2手冊 |
---|---|
|
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
|
我使用了00-02參數.但都是累積數值 無法清零 有好方法沒------------------------------- ------------------------------------- 這個, 我這樣處理的, 上電PLC回零點后, 伺服斷電, 脈沖計數器就為零了, 再上電. 或者,你把PLC的輸出點, 接到伺服CL清零端,回零指令完成時, 程序接通CL端. 不過占用了一個PLC輸出點. 祝你好運. |
|
---|---|---|
|
kissstar
趁年輕
級別: 家園常客
|
很久沒有上論壇了,看到大俠的回復,謝謝,我會按照你說的試一下。 |
---|---|
|
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
|
好像就是這樣的 |
|
---|---|---|
|