各位大師好:
    現在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),還有就是一體化的PT100溫度變送器1個(輸出4-20ma,電壓24VDC,量程是0-100。共有5個接線柱,其中3個是連到三線制PT100熱電阻,另外兩個是+和—)還有就是在這個一體化溫度變送器外端還有個名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底這個溫度量程以哪個為準(0-100℃還是-200--450 ℃呢)。我現在就是想通過這個變送器連到EM231上,編程來得到實際的溫度變化。現在想問的是,我在調試中發現溫度不對,采集值AIW0基本不變化,1280上下浮動。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231撥碼開關是on,on,off。接線是:變送器中的“+”接到24VDC正極,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC負極,A+和RA短接,其它端口不用(沒有短接),中途我也換了個變送器,還是老樣子,不知哪里不對。中途我換了其它兩線制4-20ma變送器,同樣編程接線,但是好的。總不至于兩個PT100變送器都是壞的吧,用萬用表測量PT100阻值正常。請大師指點。
    
liuwei86912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 920 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-06-04
最后登錄: 2024-10-07
查看liuwei86912的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-14 08:33
你的溫度變送器量程應該是0-100℃,接線也沒什么問題,你量下溫度變速器的輸出電流是多少不就能找到毛病了嘛
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9265 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-16
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-14 10:47
變送器的 - 接到模塊的A+,模塊A+與AR短接。模塊的A-連接DC24V負端。變送器量程是-20--450 ℃ ,對應4-20ma,PT100是熱電阻型號。接法沒錯,量程錯了,另外應該是-20不是-200吧!
八百橋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 124 點
下載積分: 7385 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2019-07-27
查看八百橋的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-14 12:49
在一體化變送器上的量程是0-100,而在整個一體化變送器外殼上還有個量程是-200--450℃。當我用萬用變代替EM231,把萬用表串到變送器輸出端,通上24V電,只有3ma,低于4ma。不知為什么了,兩個變送器一樣結果,不知啥原因,接線也對,程序庫指令個參數設定也對
liuwei86912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 920 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-06-04
最后登錄: 2024-10-07
查看liuwei86912的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-14 13:55
你的變速器就先是不是不對啊你好好檢查下?
liuwei86912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 920 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-06-04
最后登錄: 2024-10-07
查看liuwei86912的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-14 13:55
熱電阻接變送器那接線是不是錯了
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9265 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-16
查看711022027的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-14 21:39
你可以這樣,接一個PT100零度時的電阻到變送器,監視AIW0的數值 ,把它填入Isl,然后接入一個100度時的電阻,修改Osh的值使輸出變為100即可,這樣你就標定好了,即使低于4ma也標定得出來。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日产国产一区二区| 国产亚洲色婷婷久久99精品| 精品久久蜜芽尤物TV| 无人区在线完整免费版| 少妇人妻系列无码专区按摩| 丁香五月天中文字幕| 三级网国产精品| 激情五月婷婷| 蜜桃AV麻豆AV果冻传媒| 欧美日韩精品一区二区另类| 91久久精品午夜一区二区| 亚洲欧美偷国产日韩| 国产精品玖玖玖在线资源 | 黄色网站在线放播无遮挡| 精品国产三级a在线欧美| 国产精品久久久久人妻| 91九色视频在线观看| 精品人妻系列无码人妻免费视 | 国产精品久久久久久宅男| 欧美一道本| 2024无限次数免费在线观影app合集| 亚洲精品无码久| 国产成人av一区二区三区在线观看 | 天天看片日日夜夜| 久久久国产精品免费| 天美传媒mv免费观看英雄救美| 日本一本二本三区免费2024高| 99久久综合一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区电影| 国产成人无码手机免费| 日日碰狠狠躁久久躁孕妇| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 47嫩草人人久久综合一二三区| 亚洲国产成人综合在线电影二| 91香蕉视频网| 久久99国产一区二区| 国产三级精品三级在线专区91| 日本精品无人区卡1.卡2视野| 久久久久精品国产四虎2024| 麻花豆传媒剧国产MV免费版特色| 一级做a爰片久久毛片武则天|