yilishanda
級別: *
|
我對迷你模擬量不是很熟悉,請教大家在S7300,或s7400怎么做 考試設備: 1、 可選的PLC或DCS系統: PLC系統:西門子300,西門子400,施耐德QUANTUM DCS系統:ABB 800F, 橫河 CS-1000, 浙大中控 JX-300 2、電阻箱、24V電源箱、指示燈(24V DC)、萬用表、導線等。 考試內容: 1、工藝條件 現有安裝壓一工藝管道,流體介質為水,力檢測儀表一套。 2、儀表條件 水位檢測儀表為三型壓力變送器,工藝量程為0~10kpA,信號量程為4~20mA。 3、考試要求 3.1、畫一簡單的工藝管道,設所要求的參數顯示,顯示參數計趨勢記錄。 3.2、按要求編一段簡單的控制程序。 4、模擬實驗 4.1、調整硬件設施觀察畫面顯示參數和圖示是否變化。 42、參數數據變化時,看趨勢記錄是否正常。 |
---|---|
|
顧惜朝
級別: *
|
我很想幫你,但我對西門子PLC不太了解 論壇上的工控朋友大多是討論運動伺服(PLC、變頻器、伺服電機、觸摸屏)方面的 而儀器儀表、傳感器、變送器、上位機組態、DCS等討論的不多 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
所有的PLC對于模擬量都是如此處理的: 1、設定模擬量模塊的參數,如信號參數(0-20mA,4-20mA等) 此舉保證了模擬量采集模塊的數據采集的正確性。 2、通過讀取輸入通道來獲取值,因為經過了A/D轉換過程,因此依據模擬量模塊的精度所讀取的不同。 3、自己對讀取的值做線性轉換,如果對數字的感知能力較強,不做轉換也無妨。 例如:讀取的模擬量信號為4-20mA,而模塊對應的數據量程為0-4096,那么當采集4mA信號時,數據通道讀取的就是0,讀取20mA信號時,數據通道就對應著4000,以此類推,讀取12mA 的時候,就是2000. 以目前的S7-300為例(400處理方式一樣),對硬件進行跳線,并在軟件的硬件組態中組態模塊,選擇相應的跳線,此就是上述的步驟1. 因為西門子的模擬量模塊對應的是0-27648,因此輸入4mA的時候,就是0,也就是儀表的0kPa,而如果讀取到的是27648,那么就是20mA ,對應的是10kPa 讀取模擬量相當的簡單,使用L 模擬量通道號,比如建立的模擬量通道為PIW256,那么使用L PIW256就將數據讀入到系統的累加器,使用T來保存數據,如果不使用sTL編程,那么使用MOV也是一樣的,此為步驟2. 最后,依據FC105來轉換,但是依據我的理解,轉換與不轉換無關緊要,如果轉換,那么對于你編程的人會很明白,0-10kpa的量程進行計算,不轉換,以0-27648的數據進行運算,對于PLC來說,無所謂,不影響精度,對于你來說,如果轉換的話,將來要輸出還要用FC106轉換回來,增加麻煩而已了。 以上! Good Luck! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |