wsh736321
級別: 探索解密
|
請問各位大師FX2n-48MR可以代替FX2n-48MT使用嗎?一臺FX2n-48MT的PLC無法和上位機通訊,電源,輸入。輸出指示燈都正常,因為不能通訊所以無法工作。是否可以維修?想用同型號的MR機型代替,不知是否可以? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
輸出點一般使用的(沒有使用高速輸出)或輸出負載已經連接中間繼電器的,可以。 因為,一般使用的繼電器輸出負載能力<2A,晶體管<0.75A。 |
---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
看情況的 有沒有定位輸出? |
|
---|---|---|
|
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園常客
|
如果實際情況如你所說,那么你可以把MT和MR的通信板對換一下即可。當然程序要重新寫入或者編寫了。MT和MR只要型號點數相同,他們之間的區別只有輸入輸出板不一樣。電源板和通信板是一樣的可以通用 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
可以聯系我,給你修好 |
|
---|---|---|
|
nyrc123
級別: 探索解密
|
看你具體做什么,一個是繼電器輸出,一個是晶體管輸出,晶體管的可以實現高速脈沖輸出,繼電器與晶體管相比可以帶更大負載 |
---|---|
|
gyfeigyfei
技術交流、分享、進步。
級別: 論壇先鋒
|
如果沒有帶伺服步進等高速輸出負載,是可以替換的,因為FX2N-48MR的輸出點沒有用于高速輸出單元使用的晶體管結構,全部是繼電器結構的。 |
---|---|
|