ajd186
級別: 家園常客
|
我們公司新招了個老頭電工,他跟我說2.5平方銅線能過34A電流,就是安全載流量。 說是正泰的接觸器里面都有一張表格,標有幾平方過多少電流的。 我就想問下真的有這事嗎? 我書讀得少,不要騙我 |
---|---|
|
自動機器
級別: 略有小成
|
這個理論是這樣的,假如要是1cm長的2.5的硬銅線估計沒問題,就像保險管里面的保險絲,你瞧它多細,但實際應用中這種情況幾乎是不可能出現的。 |
---|---|
|
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
|
老兄,是不是你聽錯了, 人家老電工說 3 --4 A , |
|
---|---|---|
|
xin418513387
級別: 略有小成
|
2.5平方的最大載流量為22.5A,實際使用時要打折,不能滿載,你自己算算 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
常溫條件下長期 34A 肯定不行 偶爾十幾二十分鐘沒問題 溫升沒超過電線不會燒 |
---|---|
|