級別: 略有小成
|
S7-200(CPU:224XP CN) 通電后SF/DIAG亮紅燈而STOP亮黃燈,撥動開關到RUN,STOP,TERM都無效,請問這個是什么問題?通訊也通不上了。麻煩知道的大哥指點迷津。。。。 |
---|---|
|
lijiqiang
級別: 探索解密
|
1,你的件能確認是否好的? 2,兩個串口都連接過PC嗎? 3,能連接上后清除PLC里面的程序試試。 |
---|---|
|
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
|
兩個串口都接過電腦了,通不上,這個PLC可以確定開始是好的,就是因為手癢把PLC拆開了,想了解拆機解密的芯片在哪里,結果裝回去后通電就是這個樣子了。 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
用電腦鏈接PLC試試看,和電腦通信正常的話,看看PLC信息,顯示的什么錯誤,如果和電腦無法通信,CPU板損壞,CPU板不好修。 |
---|---|
|
yaanlh
yaanlh
級別: 略有小成
|
硬件壞了。把24芯片拆下來換新的吧。但程序要重新上傳才行。你也可以用24編程器讀取芯片的BIN文件然后寫入到新的24芯片再焊接回電路板。我們廠里的也是這樣故障,我也是這樣換的芯片。換上就好了 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
和電腦無法通信的話,換存儲器也白費! |
---|---|
|
yaanlh
yaanlh
級別: 略有小成
|
還有就是你芯片裝反掉了還有旁邊的零件搞掉了都會報錯。如果想知道解密芯片在哪個位子我可以發圖片給你啊?說一聲不就好了 [attachment=136058] [ 此帖被yaanlh在2015-06-08 10:17重新編輯 ] |
---|---|
|
yaanlh
yaanlh
級別: 略有小成
|
存儲器壞掉是沒法連接電腦的沒法通訊的。只有換掉存儲器重新寫入程序 |
---|---|
|
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
|
電壓肯定夠的,這個PLC是DC24V供電的,我用一個100W的開關電源給它供電,肯定夠了的。 |
---|---|
|