lzw1120
級別: 探索解密
|
遇到臺達觸摸屏DOP-B10S615與三菱FX3U PLC 232bd/422bd通訊問題。網上沒找到答案,自行解決后,與大家分享下。 觸摸屏用的COM2,選擇好通訊的PLC型號,通訊界面232或422,線是自制的。 觸摸屏其它端口沒試過,估計也沒多大問題,有興趣的朋友可以驗證下。 其實只需將波特率設為19200即可(默認的是9600),其它默認。422bd或232bd均可(實物驗證過)。 PLC側不要做任何設置! 若之前做過設置則需將D8120、D8400、D8420清零,且清零后重啟。 可用plc自帶的清除軟元件內存。 也可寫程序清零,如下: [attachment=135419] [ 此帖被lzw1120在2015-05-27 08:11重新編輯 ] |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
什么都不需要改,兩個通宵接線是不一樣的,線跟通訊方式要一致 |
|
---|---|---|
|
風中凌亂
級別: 正式會員
|
看圖,這里是DOPSOFT軟件和S7-200 smart RS485通訊 用的ASCII協議 。 只要設定COM2就好了,不要管COM3。(COM3是和其他通訊與PLC無關)。 只要在HMI軟件通訊設定里設好控制器的名稱(比如S7-200)、地址、通訊格式,HMI通訊操作就完畢了。 對于PLC在PLC的操作軟件設置下地址(如圖為2)和通訊格式就好了,剩下的就用通訊線連接就好了。 |
---|---|
|
czg1127
級別: 略有小成
|
上次用臺達B系列的7寸屏,就用的淘寶上買的三菱PLC的編程電纜,可能那根線已經422改成232了。 |
---|---|
|
lzw1120
級別: 探索解密
|
關于自制線 [attachment=135532] |
---|---|
|