各位老師,一臺CPM1A-40CDR-A-V1,PLC檢查程序時發現輸出10.00-10,07線圈在程序中找不到,程序沒有END指令結束。請問這是為什么呢,會不會有部分程序沒有上傳上來? |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
AR100.02的密碼去掉 |
|
---|---|---|
|
hyt458
級別: 正式會員
|
問了其他工控師傅,說沒見過可以上傳部分程序的,(現在可以上傳292步),CPM1A該型號PLC沒有隱藏部分程序和功能塊的功能,一般是都能上傳,不然都不能上傳。分析可能是編程軟件版本太高了,換個低版本的試試。大家說,是這樣嗎? |
---|---|
|
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄
|
請問該怎么去掉。。。 直接監控AR100.2的值然后清零么 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
CPM1A的可以只隱藏保護某一段程序的。有這個功能的。 |
|
---|---|---|
|
hyt458
級別: 正式會員
|
晚上把PLC拿出來摸索,用強制輸出,11.03,11.04有輸出,F在就是看不到全部的程序。這臺機,故障是工作時突然停掉,然后全不行了。從其他機臺拆一臺PLC過來,接好線后都正常,說明外圍沒問題 。用強制輸出,有輸出說明輸出繼電器沒問題,問題就在程序上。 找到編程手冊,從官網下載,沒有找到程序保護的內容。 暈啊。哪位師傅會搞這個的呢,能幫幫忙嗎,愿意個人付費用,PLC在家里,可以在線看程序。我的QQ是276023137。 |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
|
其他plc也讀不全程序嗎?看你不止一臺啊,工作中突然停掉的時候,程序是執行到哪一步,是條件沒滿足,還是有輸出點壞了,一步沒輸出,以至于后面條件沒滿足,程序執行不下去。 |
---|---|
|
hyt458
級別: 正式會員
|
其他好的機器程序上傳的也是和故障機一樣的,上傳297步。然后從298步到2988步都是空操作。 |
---|---|
|