jmustao
級別: 工控俠客
|
各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分斷路器（其中四偸锹╇姳Ｗo(hù)斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作? 懇請各位前輩指導一下! |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
|
最好是把接線圖發上來這樣才能夠看出是接線錯誤還是便件故障。主要是看N線是接在哪個位置,6A的開關是單相還是兩相的,這個很重要。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
總斷路器是帶漏電保護的嗎?我也遇到過因為漏電總閘跳而分閘不跳的問題。 |
---|---|
|
東華數字
級別: 家園常客
|
基本上分閘不跳跳總閘的情況多是總閘有漏電保護的,如總閘沒有漏電保護,那大概就是總閘的問題了(我遇過斷路器壞了,變成不定時跳閘的情況,換一顆就好了) |
---|---|
|
jmustao
級別: 工控俠客
|
總斷路器不帶漏電保護的。就是最普通的! |
---|---|
|
jmustao
級別: 工控俠客
|
現在懷疑兩個方面:第一 就像您說的,可能總斷路器壞了;第二 懷疑是不是那個分路的電纜有問題了,分路電纜短路了,但是短路電流已經大于該分路上斷路器的的分斷能力了Ｔ總斷路器斷開,但是第二種可能性很小的,因為采用是一個系列的斷路器,短路分斷電流應該是一樣的! 還需要補充說明一下是:目前情況好像是這樣子的:單獨單時間工作每個分路都沒問題的,當啟動第二個或者第三第四分路時,可能會出現總斷路器跳閘的,并不是每次都一樣的情況 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園常客
|
工作一段時間跳閘,肯定是哪里發熱了,看看總斷路器發不發熱,再就是是用的哪種型號的斷路器,估計負荷電流一大,里面的雙金屬片發熱,就跳閘了,現在你要看下總電流多大,如果超負荷就加大開關,如果沒超負荷,檢查一下開關,如果是觸點燒壞發熱就換開關,如果是雙金屬片動作就調一下脫扣電流,這個應該好處理。 |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
|
看一下負載工作情況,是不是瞬間啟動大電流引起的。有必要檢測一下電流。 |
---|---|
|