控制你的人生
級別: 探索解密
|
松下A5伺服電機接通29腳srv-on(伺服ON輸入)后自轉是什么原因,是新的,沒給驅動器什么驅動信號就轉,以前用的也是新的沒有這個現象。是速度模擬控制的。怎么辦呢? |
---|---|
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
|
松下的伺服速度控制模式是這樣的。 樓主留言:能有什么辦法解決嗎? |
|
---|---|---|
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
|
你的29腳要用PLC的輸出點控制接通,另外你還要借33腳作為啟動動作信號。 |
|
---|---|---|
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
|
接33腳就可以了,不過33腳斷開就轉接頭就停。你在伺服內部設置好,內部指令速度選擇1,設置轉速。 |
|
---|---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
每次對這些什么都不懂,又熱心腸誤導人的,不知是笑還是哭!所有伺服模擬量控制都有零飄,伺服都有個參數給你調零飄! 樓主留言:我把零漂參數都調為0了,還是要轉。 |
|
---|---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
UVW搞反了吧;蛘甙羊寗踊謴统鰪S值 |
|
---|---|---|
|