zm43196321
這是個傳說
級別: 略有小成
|
我用直流固態繼電器驅動 電磁鐵 控制端還沒接線 電磁鐵就工作了 問了廠家說是 固態繼電器漏電流的原因,叫我們換工作電流大一點的負載,可是機構上面已經有限制了,這個漏電流問題能用其他方法解決嗎 ?大師們指點下 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
果斷換成繼電器 |
|
---|---|---|
|
fxyc87
級別: 略有小成
|
固態繼電器配有RC電路,可以防止和吸收感性負責的高壓,如果是小負載可能會漏電觸發,建議 1.用普通繼電器 2.用內部用RC電路的固態 3.自己用可控硅搭 |
---|---|
|