ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
本人工控新手。用松下A5伺服做拋光機,伺服電機帶著工件朝同一方向旋轉拋光,隨意按下停止按鈕后,要求工件每次停止位置要一致(伺服電機帶減速機1:10)。求教高手指點編程。PLC用的是OMRON CJ2M +NC213模塊,有樣例更好呀。 |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
可以加光電對下做個標記,在運行一定量脈沖就可以了。 |
|
---|---|---|
|
cooler_show
級別: 略有小成
|
伺服驅動有原點信號嗎,有的話直接原點停下就好了,沒有的話,記住一圈所用脈沖數。停止按鈕按下以后,計算剩余還要多少脈沖,走完就行。 |
---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
請教3樓師傅,轉過的圈數怎么忽略呀?是否只記住小數即可呀? |
|
---|---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
你用伺服驅動器的Z相原點脈沖信號也可以,按下停止開關接收Z相脈沖信號后轉過多少脈沖停機就可以了。。。 |
---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
請教5樓,能具體解釋一下:伺服驅動器的Z相原點脈沖信號 |
|
---|---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
設置一個初始點。請教六樓怎么設置啊 |
|
---|---|---|
|