計算機與CPU224之間用S7 PC Adapter連接,但是通信設置時始終顯示 “端口無法打開或正由另外一個程序應用”,驅動程序已安裝。請專家指教。謝謝。 我的操作系統win7,編程軟件step7 v4.0.9。 |
---|---|
|
elecfree
級別: 探索解密
|
USB轉串行口的COM?通過WIN7系統查一下端口號,再設置到step7 v4.0.9中 樓主留言:謝謝。請問協議是選擇PPI還是MPI?我用的是S7-300的適配器。 |
---|---|
|
kokoper
級別: 略有小成
|
先打開設備管理器里面 SIMATIC NET一欄 插上你的 PC ADPTERR電纜 看看你的電纜有沒有被識別到 要是沒被識別的話那應該是沒裝驅動 然后打開啊micro win 軟件 SET PG/PC接口里選擇 PC ADAPTER PPI 波特率自己設定下9.6 19.2 187.5 看情況定 樓主留言:插上適配器電纜后計算機識別到了,是com5。但是還是不能正常通信,我的這個適配器上印的是MPI/DP,是否是電纜不對? |
---|---|
|
火兔123456
級別: 正式會員
|
我當時也遇到這種情況,我電腦有一個USB端口可以下載,另外一個USB端口就不行! |
---|---|
|
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園常客
|
是否打開兩個工程文件,如果打開兩個工程文件也會這樣。 建議 1 重啟電腦 2 看看編程電纜的端口 3 在設置PG/PC接口下選中PC/PPI cable(PPI)選擇你電腦里com地址。如果收不到建議將plc的撥碼開關撥到stop模式再試一次。 [attachment=132691] [attachment=132692] good luck!! 樓主留言:謝謝了,可能是300適配器不能用于200。 |
|
---|---|---|
|
kokoper
級別: 略有小成
|
額 那你試試 選PROFIBUS DP 在屬性->網絡參數里選9.6kpbs universal(DP/FMS) 不行的話再改不同波特率試試 這個只能說有可能有用 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
山寨線,不支持你的200通訊的。 |
|
---|---|---|
|