gc007008
級別: 略有小成
|
今天有個客戶給我上了一課,一個SMC的氣缸,行程比較長,他嫌速度慢,說可以用2個電磁閥,一個做主氣閥,一個做副氣閥,氣缸推出時,主副氣閥同時開,快速推出,推到中端,用磁性開關限位,氣缸暫停,然后關掉副閥,主閥開著,氣缸慢速推到底,帶動一個氣動批子開一個塑料板的孔。我認為這樣做不行,氣缸容易速度過快,無法在中端暫停,加減速停的位置不準,氣缸過沖,氣動批吃刀量過多,會一下子卡死,但是客戶極其固執,說他們都是這樣做的,大家覺得這樣行的通嗎? [ 此帖被gc007008在2014-12-30 19:21重新編輯 ] |
---|---|
|
新手駕駛f22
級別: 探索解密
|
氣缸一般用于無停頓的設備上,要想定位不太可能 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cain0203
級別: 探索解密
|
可以,沒有問題。磁性開關還是比較準確的,稍微多留點余量就行了 樓主留言:你試過了?現實是,速度一快,會過沖,我用的是SMC的三位5通閥,氣缸不大,才40的缸徑,還有最后一段的慢進很不好控制,PLC點動輸出,但是有時下的太多,氣動批一下卡死了 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
純氣缸要做到“快進-工進”是很困難的,最好是串個液阻尼缸來解決工進。 如一定要用純氣缸做,那么背壓節流要比進氣節流穩定,過沖小。 樓主留言:真誠感謝!調慢了之后,節拍達不到要求了 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
要想在氣缸上達到這個功能其實免為其難。還是趁早改變驅動模式吧,如步進或伺服。 如果改變驅動不現實,試試背壓控制。那控制氣路將會變的稍微復雜一些。 |
---|---|
|
laihuaxun200
級別: 略有小成
|
我說個思路你可以試一下,快進的用一個電磁閥A 正常驅動,另一個三通的電磁閥B 串在出氣的那一頭,常開接回第一個電磁閥,常閉接一個節流閥后通過三通接回電磁閥A 磁性開關感應到后啟動電磁閥B,慢進的速度通過節流閥來調節,你可以試一下,我沒實驗過,只是一個設想。 |
---|---|
|
laihuaxun200
級別: 略有小成
|
也可以按客戶的方法來試一下,只是第二個電磁閥的出氣口要加節流閥。他即然這樣說了,他肯定見過這樣的做法 |
---|---|
|