qq791569514
級別: 略有小成
|
現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器, 電度計量表應該選擇多大的? 要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊... 還有是不是加了 互感器就能增大電流了 比如說 400/5的互感器 就是400/5=80A 然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的 求求各位大師傅幫忙啦 小弟感激不盡啊 |
---|---|
|
龍云浪子
級別: 工控俠客
|
你的電機是怎么啟動的?如果不用軟啟動器或變頻器,而是用星三角等降壓啟動,250A的斷路器夠用嗎? [ 此帖被龍云浪子在2014-12-24 15:57重新編輯 ] |
---|---|
|
張棟嶺
級別: 略有小成
|
沒有別的負載,電流互感器選300A,你選的電表就行主要是看互感器,電流互感器選二次電流為5A的不要2A的,互感器100/5和1000/5電表一樣的。電表的計量是KW/時乘以變比K等于實際用電量。變比又分電壓互感器和電流互感器。舉例100/5的變比是20,400/52的變比是80,是電表的示數千瓦/時乘以的變比。 樓主留言:舉例100/5的變比是20,400/52的變比是80,是電表的示數千瓦/時乘以的變比 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園常客
|
300a的互感器就行,電表你的可以,如果300互感器,電表讀數乘60倍就行。 樓主留言:電表讀數乘60倍 意思是 電表的5A 乘以互感器300/5的60倍嗎 就是可以帶動300A電流??? |
---|---|
|
lixianglg
級別: 探索解密
|
斷路器選小了,一般按電流的1.8倍選,要350安左右的 樓主留言:確實是 斷路器小了 我準備加個350的 |
---|---|
|
lixianglg
級別: 探索解密
|
電能表接線蓋板上有接線圖,按圖接就行,別忘了接地 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
400A斷路器 300/5互感器 電表按照接線圖接 樓主留言:那電表用 三相四線無功電度表:DS862-4 3×1.5(6A) |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園常客
|
250A的空開,夠了,太大就起不了保護作用,當然選擇400A的肯定可以,有些時候為了實際工況,寧燒電機,也不能輕易跳閘 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園常客
|
電度表最大電流是5a,互感器有個變比,比如300/5,就是說主電路中有300a電流時,感應到互感器副邊,即接電度表就5a,如果主電路只有150a電流時,感應到電度表的電流就只有2.5a,用多大的互感器,要看你電動機多大電流,比如這個110kw,滿負荷大概220a電流,那就用300a/5互感器,有點余量就可以了,而用的電就60倍,明白不?多看看書。 [ 此帖被hnyyhym在2014-12-24 19:53重新編輯 ] |
---|---|
|