三菱PLC輸入輸出點不夠啦,買了一個拓展模塊,原來的PLC上已有X0--X7 X10--X17 。 買的拓展模塊上的標號也是X0--X7 X10--X17。編程時應該怎樣編程。 再一個拓展模塊是不是直接插上就能用啊?還是需要編程什么的? 新手,請各位大能指教 |
---|---|
|
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒
|
接著主機的編號用就是,你主機上最大的是X17,那么第一個擴展模塊的X0~X7就等于X20~X27,依次類推。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tianlizhu
級別: 略有小成
|
接著主機的編號用就是,你主機上最大的是X17,那么第一個擴展模塊的X0~X7就等于X20~X27,依次類推。。。 |
---|---|
|
tianlizhu
級別: 略有小成
|
你主機上最大的是X17,那么第一個擴展模塊的X0~X7就等于X20~X27,依次類推。。。 |
---|---|
|