高下勞動
級別: 探索解密
|
設備用了幾個月了,今天操作工反饋了。程序里給定的是移動到300mm的時候停止。出現故障的時候走到270左右就停止。這個故 障一個月不定時的發生個兩3三次,今天比較頻繁連續出現了好幾次。 我看了才程序 沒 什么問題。 毫無頭緒阿!各位有這方面經驗或者有遇過這個情況的來 討論下,除了干擾之外還有其他因素嗎? |
---|---|
|
mythic
mythic
級別: 略有小成
|
定位方式,程序,執行條件,這個故障是指伺服提示故障,還是出現錯誤位置?如果方便,盡可能伺服和PLC閉環控制 |
---|---|
|
高下勞動
級別: 探索解密
|
基本可以確定不是機械的問題,F在來看的話初步懷疑是數據丟失。 問題是如果干擾會丟數據嗎?還有我用的是海泰克的觸摸屏和臺達的plc連接。 用的是軟體連接 。 那里的事呢 |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
你可以這樣來測試一下,伺服有一個接收脈沖完成了的輸出信號。利用這個信號就可以知道是不是發脈沖少了。還有就是每走完一次清除伺服內部的脈沖。 |
---|---|
|
xuhua791212
級別: 探索解密
|
機械方面:1、聯軸器,看是否松動。2、馬達軸承是否有問題。伺服方面:編碼器異常。 |
---|---|
|